问答题 电力系统自动装置计算题:某发电机采用自动准同期方式与系统进行并列操作。已知归算到发电机额定容量的参数标ㄠ值为:发电机电抗X=0.2,升压变压器、线路与系统合成电抗X=0.2;断路器合闸时间to=0.秒,其最大可能误差为±10%;自动准同期装置动作时间t=0.01秒,动作时间误差可以忽略;待并发电机允许的冲击电流标ㄠ值为√2×1.1。试计算恒定越前时间、允许合闸相角和允许滑差周期。 的答案
成人教育远程网络教育函授网上考试【电力系统自动装置】课程在线考试模拟试题正确答案解析,免费查看【电力系统自动装置】作业答案。
题目内容:
电力系统自动装置计算题:某发电机采用自动准同期方式与系统进行并列操作。